Результаты испытаний системы вентиляции в свинарниках


УДК 628.88

Кузьмина Т.Н., ст. науч. сотр.
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

Аннотация. В статье приведены результаты оценки эксплуатационных характеристик вентиляционных систем различной конструкции, необходимых для установки в свинарниках, полученные с использованием компьютерного моделирования. Опыт проводился специалистами Канадского центра по свиноводству (Praire Swine Centre). Системы вентиляции оценивались в зависимости от качества воздуха в помещении (температура воздуха, влажность и скорость воздушного потока на уровне животного) и эффективности вентиляции (распределение воздушного потока, скорость поступающего воздуха и статическое давление в помещении)

Ключевые слова. Вентиляция, свинарник, давление, температура, относительная влажность.

Вложения:
Скачать этот файл (426-2020.pdf)Скачать полный текст статьи275 Кб11 Скачивания